电缆在进入配电柜(盘下进出线)应该是预留2米长
1.5米是电力电缆终端头检修余量最小值
2.7.8 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表2.7.8规定增加附加长度。
表2.7.8 电缆敷设的附加长度
序号 项目 预留长度(附加)说明
1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进人建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进人沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。