【求助】DCS系统故障如何判别 怎么处理

【求助】DCS系统故障如何判别 怎么处理

DCS,就是传说中的集散控制系统,现在基本已经取代传统仪表了。不过这东西要出现故障,麻烦还不小 我们公司前些日子因为这个还引发事故了。请教一下大家这类故障怎么处理

TOP

 

总是能抢到沙发哦
你们公司是什么品牌的啊 告诉一下网友的回答能更有针对性

TOP

 

是浙大中控JX-300XDCS

TOP

 

这个装置还是很不错的 控制稳定可靠,针对存在的一些问题,根据多年维护经验,现在也有了一套行之有效的故障判别及处理方法。

TOP

 

要注意查看监控画面的数据
发现以下这些问题得及时通知微机维修人员维修,同时操作工到现场进行处理。
    (1) 经常变化的数据长时间不变,且几个数据或所有数据都不变。

    (2) 控制分组画面中,手动自动无法切换,或手动输入数据后,一经确认,又恢复为原来的数据,修改不过来。

    (3) 趋势图画面中,几条趋势都为直线不变。

TOP

 

除了超级版主说的这些外 假如监控画面中,多个数据同时波动较大时,也要及时通知专业人员来维修

TOP

 

判断波动数据是否为工艺上相关参数,若是相关参数则通知仪表及微机人员检查,看是否某调节系统波动引起相关参数变化,同时将相关调节系统打到手动状态,必要时到现场进行调节。如水溶液全循环装置中,尿素合成塔压力正常时为l9.67MPa,如果突然大范围波动,此时势必引起下游的中压系统、低压系统压力波动,这种情况是由于几个相关参数中某一参数波动引起其他参数变化,并不是控制系统本身故障。

    若波动数据工艺上彼此并无直接影响,则可能为微机某卡件发生故障,立即将相关自调系统打到手动调节,必要时到现场进行调节,同时,通知微机及仪表人员检查。

TOP

 

查看操作站工作情况

    当发现某个操作站死机,监控画面数据不刷新,调节画面不起作用,查看右上方系统报警指示灯是否正常,并检查其他操作站是否工作正常,若正常,则仅该操作站有问题,通知微机维修人员修理。若其他操作站数据也不变,则为系统通讯网络出现故障,立即通知维修人员检查网络设备的运行情况,进行修复。

TOP

 

benz兄我看明白的东西不少嘛 肯定是专业人士!~

TOP

 

呵呵 在这个行业干了些年了
还要注意观察操作站的断电情况

TOP

 

楼上说的对
若部分操作站突然无显示,则说明UPS或市电断电,立即通知微机维修工进行维修。若有电的操作站可正常监控,此时不会影响控制系统的正常调节。

TOP

 

还要注意控制站全部断电的情况

TOP

 

管理员说得对
不过由于所有控制站设备均为双路供电,一路UPS,一路市电,所以这种情况的发生几率应该很小吧?

TOP

 

恩 这个情况发生的概率确实不大 不过也要防患于未然嘛
每一种情况都要考虑到

    当控制站全部断电后,监控画面上两个系统报警红灯亮,通讯中断,数据全部不刷新,所有自调系统完全失控,调节阀将恢复到初始状态,气开阀全关,气关阀全开。此时,应立即紧急处理或停车,同时到现场进行操作。

TOP

 

注意所有操作站全部断电的情况

TOP

 